更换 新的施耐德变频器电机过速后 电机抖动怎么回事儿

  (1)出现的问题某钢铁厂转爐采用四台37kWATV71作倾动系统同步控制。转炉四台变频器作同步时过电流转炉四台变频器作同步运行时,电动机噪声很大

  (2)问题解決思路分析可能原因主要是参数设置不合适。

  (3)解决方法把参数作部分改动:把两线控制中的0/1电平改为边沿触发方式;这样的触发方式对于此场合更为准确;把加减速时间改为5s使减速时间稍长一些,这样能使变频减速更为平稳电动机振动更小一些,因此应检查对噪声有影响的参数是否设置得足够精确是否符合现场实际的情况,就能把问题由大化小小事化了;接下来对一些与稳态性能有关联的參数也要加以修改和精调,把转差补偿由100改为0使变频相互之间柔性配合,不会出现明显的偏差而后再调负载修正参数,使它们的输出電流尽量保持相近或一致

  (4)调试的过程和结果当把其中三台变频器的负载修正参数调到0.1,另一个还是零时四个变频器电流保持┅致,达到了很好的同步同时禁止斜坡自适应,以适应现场对减速性能的要求同时让制动电阻发挥出很好的制动效果,使变频器准确停车其他参数按常规设置即可。在这种转炉同步应用中对几台电动机负载平衡起很关键作用的参数如转差补偿和负载修正参数要做到精细调整,不要遗漏其他参数要保持一致;遇到电动机过电流或噪声大的情况时,不能简单归结到变频器本身硬件上要作详细分析。

·检查电机、增益和稳定性参数·添加一个制动电阻器·检查电机/变频器/负载的大小·检查编码器的机械连轴器及其连线

·检查环境条件(电磁兼容性)·关闭,复位,返回出厂设置·检查/修理变频器

·检查第71页的[脉冲数量](PGI)与[编码器类型](EnS)·检查编码器的机械部分与电气部分的运行情况,其电源及连线是否全部正确·如有必要,颠倒电机(第65页的[改变输出相序](PHr)参数)或编码器信号的旋转方向

·检查内部连接·检查/修理变频器

·重新标定变频器(由施耐德电气產品技术支持人员执行)

·更换电流传感器或功率卡·检查/修理变频器