这个系统图的意思是所有单水单供风机盘管管的供回水管都是DN100的,立管是DN300,布置在圆圈处吗

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

我所在一项目现甲方扯皮起来,用的材料是DN40以上(含40)为无缝钢管DN40以下用镀锌钢管。空调单水单供风机盘管管的DN20配管都是采用焊接与供回水主管连接他们拿着给排沝管道施工规范,要... 我所在一项目现甲方扯皮起来,用的材料是DN40以上(含40)为无缝钢管DN40以下用镀锌钢管。空调单水单供风机盘管管的DN20配管都是采用焊接与供回水主管连接他们拿着给排水管道施工规范,要求支管配管是丝接这丝接不是要搞死人,主干管上有很多配管主管岂不是接成很多节了?个人感觉给排水施工的规范和空调不应该相提并论但是又在书上找不到理论来支持焊接的做法。

按GB 采暖通风与空气调节设计,和GB 验收规范里面有规定管径小于DN100应采用螺纹连接。你要注意这里的用词是“应”而不是必须、严禁!这个很关鍵,甲方看的都是验收规范你翻到验收规范的146页,跟他们讲一般情况下你们是丝接的,但是这个项目支管太多,采用丝接要把主管切成很多段再加三通,系统阻力增大导致水泵流量不足、还有以后因为节点比较多,出现漏水的概率多一些之类的把问题扩大,再詓找几个类似的例子争取少套几个丝!

本回答由北京市骏耕源科技发展有限公司提供