酒店宾馆客房专用 插卡取电配电箱 为宾馆客房的特定环境专用其基本功能是: ① 按照功能划分对强电实施回路分支控制,限制和隔离故障回路 ② 对用线路和用电器出現的过压 , 短路,超载触电实施有效保护 。 ③ 从用电安全角度防止特殊情况引起的电器火灾等恶性事故。 ④ 针对宾馆客房的特点对节約电能实施有效管理。 ⑤ 采用容量为

专用 插卡取电 为客房的特定环境专用其基本功能是: 按照功能划分对强电实施回路分支控制,限淛和隔离故障回路 对用线路和用电器出现的过压 , 短路,超载触电实施有效保护 。 从用电安全角度防止特殊情况引起的电器火灾等恶性事故。 针对宾馆客房的特点对节约电能实施有效管理。 采用容量为 40A 大电流微型 , 确保插卡回路在频繁开闭和偶尔出现的回路过負荷以及短路情况下的设备安全 国家检测认证。

客房插卡取电节能配电箱的组成部件为:

1 箱体,绝大多数为冷轧表面喷漆处理或喷塑处理,少数为工程塑料;一般箱体正面安装有半透明的有机玻璃操作和检视窗;箱体有明装(外翻口)与暗装(内翻口)两种不同的安裝形式

2, 电器附件一般由微型空气断路器,漏电保护开关微型接触器组成,上述附件均为9的整倍数尺寸的模块化器件标准滑轨安裝。如果是弱电控制的插卡取电开关还需要模块化安装的DC低压电源。

3 附属零配件材料,包括PEN零线端子PE接地端子,检视操作窗口等

洳何计算配电箱大小

明确了你的配电箱所需要的具体回路数后,可以根据具体电器附件的数量计算出配电箱需要多少回路的。每种电器附件所占的尺寸如下:单极断路器18mm;单极+漏电45mm;双极加漏电60mm;微型接触器45mm把所需要的每种电器附件的数量和相加后,用18去除(除不尽嘚小数进位为1)得到的结果,就是你所需要的配电箱回路的大小如:1只双极断路器;3只单极断路器,2只单极断路器+漏电开关一只微型接触器

客房插卡取电节能配电箱在设计选型前需要了解掌握的情况:

需要了解投资方的如下要求和意向:

需要实现哪些电器控制功能。┅般常规的照明如床灯,房灯廊灯,落地灯台灯,照明门铃/勿扰,请即清理等功能都由集控板这个主要的回路来控制需要特别叻解的是,除了这些还有否如下比较特殊的设置如:酒店房间图的空调是否为功率在1KW以上的分体窗机?(需要单独设置回路);酒店房間图内是否设置电热水器和电冰箱这样较大功率的用电器(需要单独设置回路);卫生间是否设置电加热淋浴器?(需要单独设置回路;)常规的标准间客房大致设置如下控制回路:

(如果在这个总开关上设置漏电保护开关,则下面的各个分支回路都受到这个漏电开关嘚保护但缺点是:如果下面某个分支回路存在漏电故障,则只要一送电总开关即保护调闸,使整个酒店房间图断电使维修缺少照明,无法达到把故障仅限制在本身回路的最佳效果);常规的标准间普通套房的总开关均可参照此容量选择。

有的公司为了显示照明效果在客房内布局了大量的灯带,装饰投照灯等效果灯本公司不推荐这种做法,因为这样做既不安全又有违客房静谧,温馨的本意在愙房运营后会给管理者带来很大的麻烦和苦恼---故障率高,损坏率高费用支出高。如果这样设计建议采用32A总断路器。

目前的总断路器鈳以选用带电压保护的联体断路器,如:施耐得得立西的DPN型,其宽度仅为18mm并且是带电压保护的L/N断路器。而不必采用以前常用的普通2P断蕗器

其余各个分支回路均在本总开关下桩头,一般有:

●床头集中控制分支回路-1P10-16A断路器/带漏电保护(受插卡开关控制,接在微型接触器下桩头)

这个回路包含了床头柜控制板上面的所有控制功能;不采用集中控制板的客房可以将分立控制的原控制板功能都在这个回路丅控制。

   如有电视机电源因其容量不大,按控制功能分属应设置在床头集中控制回路并受插卡开关控制;(注意:常规的床头“电视”控制功能,只控制电视的电源开/关与电视的选台和音量无关,因为现在的电视都有功能齐全的遥控器再设置不但造成功能重复,而苴大大增加造价增加了故障几率)

    台灯,落地灯酒吧灯灯照明灯具,一般都设置墙面插座而由集控板功能开关(或者触摸式的功能鍵控制)

    房灯(天花灯),廊灯一般也由而由集控板功能开关(或者触摸式的功能键)控制,而且墙面设双控开关;

    门铃/请勿打扰请即清理(呼叫服务),请您稍候等功能一般也由而由集控板功能开关(或者触摸式的功能键)控制。

●卫生间分支回路1P-10-16A带漏电保护(洳果仅为照明和排气扇,则受插卡开关控制;如果有电吹风电淋浴器插座,则不受插卡开关控制直接接在总开关下桩头)

传统做法上,卫生间的各个功能是不受床头柜控制的而由上的墙面开关控制(方便如厕后,一按关灯)在卫生间内的墙壁上设置镜灯,顶灯排氣扇等开关和220V/110V刮须插座。

如果卫生间设置有电淋浴器电吹风等插座,则专门设置卫生间分支回路更有必要因为如果将这些负载设计在床头集中控制板上,这么大的负载必将把控制板的开关烧毁无疑(不管是机械开关,还是触摸的输出继电器);

●清扫电源回路1P-10--20A带漏电保护(不受插卡开关控制)

必须注意,这个分支回路十分必要因为用吸尘器每日清扫,是运行宾馆的常规工作而每个阶段用地毯清洗机清洗地毯,也是宾馆的必须工作步骤除非宾馆沿走廊布局了一列专用的清扫插座,并且严格要求工作人员必须使用该插座否则,這两项工作所采用的机械其电器功率一般都在2KW以上大的超过4KW,并且均为频繁启动的冲击电流在额定电流4-7倍的电机性负载。这样如果使用在插卡开关下的分支回路,则即使40A的微型接触器也不能幸免烧毁。(我公司曾多次现场处理此种批量烧毁设备的故障)

这个分支回蕗必须从总开关下桩头接出而不能经过插卡开关控制;

这个分支回路的名称为:清扫插座或者维修电源;

这个分支回路下只带一个插座(建议只安装16A三极插座),位置在走廊转角处地坪上300mm;

这个插座用16A三极插座的目的是为了匹配清扫机械和维修人员的电源取用同时也使愙人无法在此插座随意取电)

上述三个回路,是宾馆配电箱必须设置的分支回路此外,如果有下列设备则可考虑设置另外的分支回路:

●如果酒店房间图有独立的空调,应设置单独的1P-10-20A分支回路;如果仅为(功率从40W—200W)可以在集控板控制,也可以由专用的带数字显示的牆面专用空调控制开关控制

●如果卫生间有电淋浴器,应设置单独的1P-10-20A带漏电保护分支回路;

●如有冰箱因为客房的冰箱容量一般较小,可以不必另外单独设置回路但其应该在总开关之下的不受插卡开关控制的回路(既为了避免电机频繁启动冲击,也是为了防止不定时嘚拔卡断电使冰箱内的冷冻食品变质);

●如有计算机电源插座,或者手机充电插座因其容量不大,按控制功能分属可设置在床头集中控制回路受插卡开关控制,或者设置专门的墙面插座回路;

●如果有电热咖啡壶可设置在床头集中控制回路受插卡开关控制,或者設置专门的墙面插座回路(如果咖啡壶的容量超过1000W建议不受插卡开关控制)。

●同规格不同厂家牌号的电器附件价格悬殊,比如断路器这一项进口或合资名牌如LG,ABB奇胜,施耐德的成本造价是国内品牌如得力西,人民,正泰的2倍以上;其实从功能性能来看,国产品牌断蕗器和漏电开关的质量完全能够达到要求。按照相关规程规定不论何种牌号,配电箱内的主要元器件应为“CCC”认证产品;

●同规格的電器附件有不同功能的型号区别如一般民用普及型断路器没有电压保护功能,而具备电压保护功能的DPN型断路器是普通型号价格的3倍;漏电保护开关有电子型和电磁型区别,而性能较好的电磁型价格是电子型的2倍;

●如果打算选择直流低压型插卡取电开关订购配电箱时,必须向厂家提出提供DC低压电源模块其成本比普通强电型约增加100元。同时还要落实低压型插卡取电开关的供应厂家(无该产品销售)選择这种开关要向厂家提供需要的电压等级(取决于系统设计和与门铃,勿扰微型接触器的电压配套),有DC5VDC9V,DC12VDC18V,DC24V的不同规格;还要提供输出的极性(取决于配电箱内微型接触器的接线)有正输出(灌电流),负输出(拉电流)的区别

●根据箱体材质和附属零配件材料的不同,有普通型与高档加强型的区别如本公司同规格的客房插卡取电节能配电箱,就有DL-X-P(普通型)和DL-X-G(高档加强型)的区别前鍺的箱体材料为0.5mm冷板喷塑;高档加强型为1.2mm冷板喷塑。同规格的配电箱两者价格差距约100元.

●如果一味贪图价格便宜,选用在箱内卧装的价格低廉的继电器代替滑轨化模块安装的进口OMRON/40A微型接触器,则不但安装检修十分不方便还可能因为该器件在长期承受大电流和频繁分断動作的情况下,带来经常的故障

如何考虑你所需要的 客房插卡取电节能配电箱的具体回路:

按照宾馆酒店客房约定俗成的行业惯例,和楿关规程标准的要求客房配电箱的回路设置常做如下考虑:

有特殊电加热设备的酌增

接通/关闭整个客房总电源;16A/20A单极断路器+漏电保护开關控制(如打算在分支回路设漏电保护开关,则可为双极断路器省略此漏电保护开关)

控制卧房的所有照明,服务风机调速等功能,10A/16A單极断路器+漏电保护开关控制(如总开关包含漏电保护可省略),受控于插卡取电开关

10A 单极断路器+漏电保护开关控制(如总开关包含漏電保护可省略),受控于插卡取电开关

10A /16A 单极断路器+漏电保护开关(如总开关包含漏电保护可省略),只受控于总开关,不受控于插卡取电開关

10A /26A 单极断路器+漏电保护开关控制(如总开关包含漏电保护,可省略)受控于插卡取电开关

独立窗机空调(如果有此功能)

10A /20A 单极断路器, 受控于插卡取电开关

常规的客房插卡取电配电箱回路图:

分别为强电型(AV220V/50HZ)插卡取电开关,和DC弱电低压型(DC12V-也可DC9V/DC6V)插卡取电开关;

图纸为總开关设置漏电保护如果选择分支开关设漏电保护,要做相应改动;

图中的回路设置可根据您的宾馆的实际功能设置而增减。


如何确萣你所需要的 客房插卡取电节能配电箱的回路数:

关于配电箱的回路数有两个不同的概念;

1 :电器回路的数量,即上象集控板回路,衛生间回路墙面清扫插座回路……,这些电器回路的总数量和;

2 :配电箱的物理尺寸的大小这个概念的含义是:每个单极断路器计算莋1个回路,电器附件安装位置尺寸为18mm每增加1个回路增加1个18mm,如8回路即为窗口尺寸为144mm;10回路为180mm12回路为216mm。

因为图纸上的一个电器回路大多鈈止一个单极断路器如有的一个回路包含一个单极断路器+1个漏电保护开关,而其组合起来的物理尺寸就是45mm;如果是双极断路器+漏电保护開关就要达到60mm。所以实际采用的配电箱的物理回路数,总是要大于图纸上标称的回路数如一般的标准间客房插卡取电节能配电箱在設计图纸上多为5,6个回路而实际选用的常为10路或12回路配电箱。

如何计算你的配电箱大小

明确了你的配电箱所需要的具体回路数后可鉯根据具体电器附件的数量,计算出配电箱需要多少回路的每种电器附件所占的尺寸如下:单极断路器18mm;单极+漏电45mm;双极加漏电60mm;微型接触器45mm。把所需要的每种电器附件的数量和相加后用18去除(除不尽的小数进位为1),得到的结果就是你所需要的配电箱回路的大小。洳:1只双极断路器;3只单极断路器2只单极断路器+漏电开关,一只微型接触器

客房插卡取电节能配电箱设计选型应该注意的几个问题:

1, 配电箱最为主要控制回路的集控板回路必须采用插卡取电开关控制大电流微型接触器的方式控制该强电回路,理由如下:

有的酒店插卡取电設计采用所谓大电流插卡开关取代专用大电流微型接触器的方案(既不使用40A微型接触器,所有负载电流由插开取电开关负载)从理论仩看这样处理缺乏技术依据,实践上看也问题百出。尽管某些插卡取电开关标称16A/20A(即便开关中使用的是30A的继电器)但因受86的规格尺寸局限,其走线铜箔远无法达到标称的载流量标准(印刷板铜箔的国标厚度为0.05mm,一般仅有10mm左右宽度余地即使达到20mm宽度也仅为1mm 2 的载流截面积)。这样的載流量在回路出现大于10A的电流情况下,很容易瞬间熔化导致插卡开关报废。(现象:印刷电路板的主回路铜箔彻底汽化熔融)

   导致问題出现原因的技术分析是:因为客房配电箱不设熔断器,短路保护是依靠断路器的过流脱扣实现的,依据DZ47-63小型断路器给定的参数,当电流是额定嘚2.55倍时动作时间≤60秒(对于10A断路器来说,意味着回路出现25A电流,将近60秒钟才会脱扣跳闸) ;达到额定的5-10倍以上时才会瞬间脱扣(意味着10A断路器至少高達50-100A的电流以上才会瞬间脱扣)这种情况下,插卡开关内铜箔的熔化时间常数远早于断路器跳闸的时间常数,所以必然象“保险丝”一樣烧毁无疑。(这里有个实践和理论的误差:象断路器微型接触器这样的设备的分断能力,都有较大的裕量如DZ47/10A-C65断路器虽然标称10A,但是咜具有短时分断600A的能力,40A的接触器短时通过过倍电流也不至于烧毁但是插卡开关不同,所谓的大电流插卡开关其标称的电流能力是极限指标,超过了就会导致不可修复的损毁可见不同设备即使是标称额定电流相同,其负载能力差别很大另外,所谓的大电流插卡开关茬接线柱与铜箔的焊接点,发热体的散热空间等方面要想承担所谓的“大电流”其实都非常勉强。

在现场实践中我们就遇到不下几十個宾馆由于这样设计,而导致尴尬地成批烧毁插卡开关的问题即使名牌厂家所谓特殊加工的产品,也不能幸免有的宾馆在运营后,经瑺成批地烧毁插卡开关经检查是每次吸尘器的清扫很轻易地就将插卡开关摧毁。

其实从另外一个角度说,不使用微型接触器并不节渻费用,因为一个所谓的大电流插开开关的价格,至少要200元其费用远高于使用普通插开取电开关+微型接触器的造价。花钱不少却随時提心吊胆出现问题,个中孰重孰轻一目了然

电器设计的原则要求是:插卡取电开关主回路每个部件必须能够承受至少40A以上的大电流(洏且恢复正常后还能继续使用),才能满足实际需求但是目前还没有达到这个指标的任何一款产品。实践中我们已经遇到几个酒店工程出现“莫名其妙”成堆烧毁插卡开关的现象。即使送电调试后已经“正常运行”的插卡开关其实也始终埋藏着隐患,随时会因为回路Φ偶尔出现故障而彻底报废。出现这种问题根源在于上面所说的设计缺陷。

   综上所述这是一种既缺乏设计依据,又被实践证明遗患很夶的方案,请慎用(这种情况见下图)

,各回路断路器额定数值的选取在有一定裕量的前提下,不可盲目选用过大规格有的设计者为了增加所谓的安全系数,误认为选择额定电流大些的断路器更保险其实,这是错误的按照生产厂家提供的微型空气断路器的动作曲线可鉯看出,这种器件在实际电流在额定标称值的7-10倍时才会瞬间脱扣动作,在2—6倍额定电流时动作时间都是滞后的有时甚至要在1分钟以上。所以如果回路中的断路器额定数值选取过大,就会出现这种情况:在回路出现较大的过负荷或者短路情况下断路器迟迟不能动作跳閘;严重的会出现设备和已经燃烧还未动作的恶劣后果,完全失去了应有的保护作用

    同时,在分支回路断路器额定数值选取过大的情况丅还会出现规程所不允许的越级跳闸现象。(本级故障时本级保护开关不动作,导致上级开关动作)

很多人都担心,额定数值不留佷大裕量是否不保险其实这是多余的。一则因为这种器件的大电流分断能力很强(一般都在600A以上);二则是在相等的过电流情况下,額定值越小的保护时会动作越迅速

3,  漏电保护开关是否可有可无::

漏电保护器在反应触电和漏电保护方面具有高灵敏性和动作快速性,而其他的保护器件如熔断器、自动开关等无法对触电和漏电实施保护漏电保护开关的动作整定值可以整定得很小(一般为mA级),当系统发苼人身触电或设备外壳带电时出现较大的剩余电流,漏电保护器则通过检测和处理这个剩余电流后可靠地动作在人体尚未受到实质伤害前,迅速切断电源

国家为了规范漏电保护器的正确使用,相继颁布了系列标准和规定其中涉及:手持式电动工具、移动式生活用家電设备、其他移动式机电设备,以及触电危险性较大的用电设备必须安装漏电保护器。机关、、企业、住宅内的插座回路宾馆、饭店忣招待所的客房内插座回路,也必须安装漏电保护器潮湿、高温、金属占有系数较大及其他导电良好的场所,如浴室、医院等场所必須使用漏电保护器进行保护。一般环境选择动作电流不超过30mA动作时间不超过0.1s.,这两个参数保证了人体如果触电时不会使触电者产生病悝性生理危险效应。电源采用漏电保护器做分级保护时应满足上、下级开关动作的选择性。一般上一级漏电保护器的额定漏电电流不小於下一级漏电保护器的额定漏电电流这样既可以灵敏地保护人身和设备安全,又能避免越级跳闸缩小事故检查范围。 有的宾馆为了降低成本只在客房配电箱内安装了断路器省略了漏电保护开关,这样就会埋下触电事故的隐患而且,一旦出现人身事故就有可能要担負全部责任。因为:1国家对安装这一保护装置已经有明文规定;2,对于客房来说象集控板回路(特别是金属面板的机械式集控板),衛生间回路(属于比较潮湿的危险场合)墙面插座回路(几乎每天要插拔象吸尘器这样的移动电器设备),还是存在着一定的安全隐患嘚不怕一万,就怕万一3,安装了此装置后一般触电者在刚有感觉的时候,设备就能迅速跳闸分断电源对于绝大多数触电事故能够紦危害后果降低到最小程度。4一个配电箱安装漏电保护开关所增加的成本一般不超过100元,比一旦出人身事故的赔偿孰重孰轻一目了然。

4 总开关设置漏电保护和分支回路设置漏电保护的关系:

客房内的集控板回路,墙面插座回路卫生间回路和电热水器回路,因为属于操作者经常接触经常插入移动电器,潮湿等因素必须要有漏电保护,这是关系到人身安全的大问题不能省略。在具体如何设置漏电保护问题上可以有如下2种选择:

●配电箱总开关选用带漏电保护的断路器,使所有分支回路在保护范畴之内;最佳选择是采用带电压保護的CBD型号这种型号体积小,LN加在一起仅为18MM一个单极断路器的宽度;带电压保护。缺点是成本高些

●配电箱总开关只采用双极断路器,而在需要保护的回路采用单极断路器+漏电保护开关的方式

这两种方式各自的利弊分别是:

前者大大减少了漏电保护开关的数量,减小叻配电箱体积减少了成本。缺点是:无论哪个分支回路漏电都会导致配电箱的总开关跳闸;

后者优点是无论哪个分支回路出现漏电故障只是本分支回路动作跳闸,不会影响其他分支回路缺点是配电箱体积大,器件多成本高。

客房插卡取电节能配电箱安装位置的选择:

按照相关规程规定配电箱安装底口距地坪一般为1.5M。可以选用如下位置安装,各自的优劣特点为:

1, 小走廊有大衣橱的可在大衣橱后墙板(戓侧墙板)的1800mm高度处,按照配电箱尺寸的大小留矩形孔(四边留几厘米的富裕空间)把配电箱安装于墙面,然后在大衣橱上设计成隔板囷活动门将配电箱整个罩起来。这种方式安装和检修最为便利

2 ,走廊天花板上明装这种方式在安装和检修时,需要钻人孔

3 ,小走廊没有设置大衣橱的可在走廊墙面地坪上1500mm高度暗装。很多轻型材料隔墙的宾馆要注意墙面厚度是否允许。除非无法选择其他安装方式,建议一般不要采用这种安装方式,因为即使再漂亮的配电箱,也会与整个宾馆客房的格调不协调,不雅观;

4 在原来土建已经预留的其他安装空間安装。

客房插卡取电节能配电箱进出线缆的选择:

原则上客房进出配电箱的线缆可选择RV或者BV耐压工频250V或以上等级的。电线管采用暗敷埋设管线的转角或者分支处应有接线盒,电线管可采用镀锌电线管或者PVC电线管

除非各地验收部门有特别的规定外,

配电箱到插卡开关為RV1.0m㎡*3分别为输入火线L1/输出火线L2/PEN;

配电箱到各照明分支回路为RV1.5 m㎡,(具体根数视单/双控需要,但应包括该分支回路所需要的PEN和PE;

配电箱到墙面清扫电源插座回路应不小于RV2.0 m㎡. L/PEN,PE。

穿管线进入配电箱的敲落孔处应安装管子护口。穿管线应区分色标

客房照明回路的设计注意事项:

照度设计不偠画蛇添足。目前,很多由非专业单位设计出现这样一种偏向:为客房设计了复杂烦琐的多个照明回路,以次来炫耀所谓的“人性化”和“高档佽”其实这是谬误,是出力不讨好的盲目举动反倒突显了设计单位缺少专业设计的经验。理由是:宾馆客房是住客劳顿后休息的宁静溫馨“港湾”过多过强的照明,恰恰违背了这个原则;国家对客房各个局部的照明功能有照度标准规定,很多是上限标准超过标准反而是画蛇添足;宾馆行业约定俗成的惯例是:在电器方面除了必须的外,决不设置多余的可以让住客随意操控的电器既是为了安全,吔是为了节约尤其需要说明的是,过多地使用日光灯带大功率U型节能罩杯灯,石英管投照灯不仅很容易损坏控制设备,而且会频繁哽换损坏的灯具光源尤其是石英投照灯,会造成局部发热剧烈频烧灯管还会因换的没有烧的快而伤脑筋。如果实在想在照明方面炫耀些效果建议采用耐久节能发热少的LED照明灯具。国标关于客房内各个局部空间的照度设计标准,可见本公司资料下载页的具体指标,这里不再贅述

总之,客房内的原则应达到这样的目的:在所有功能区都有舒适方便合用的照明,如:每个床位的调光床头灯写字台上的台灯,会客区的落地灯可以在床头或走廊处开关的酒店房间图廊灯,天花灯(房灯)卫生间的镜前灯。这些必须的服务照明提供后其余基本不设置多余的照明。此外除了电视,卫生间的刮须插座或者电咖啡壶插座以外,决不多余设置一个可以让客人随意取电的插座

,注意回路的有功功率和视在功率的差异目前,很多宾馆为了节能和提高光效,大量使用U型管节能灯(自镇流节能灯)和日光灯这是正常的。但昰要注意由于这种光源的功率因数本身比较低,再加上市场产品良莠不齐有的功率因数甚至才0.2,所以,在进行回路设计选择相关电器部件時,不能仅仅计算其标称的有功功率。比如某集控板回路负载为2只40W的自镇流U型管节能灯,其电流远不止80W/0.36A,如果其功率因数为0.2,它的工作电流可能达到1.8A(特别是电子镇流器的灯具,因为属于强感性负载其启动和分断瞬间的电流,远比这个还要大)结合工程实践看,有的宾馆采用节能灯或者日光灯组合计计算电源的有功功率才200-300W,但是采用10A的面板开关控制,送电后开关拨动几下后便烧毁失灵了常常使现场囚员大惑不解,其实就是这个原因。因此对于这种性质的负载回路,一定要注意回路部件的裕量

普通强电控制式。这种方式最普遍可选择的外观形式最多,外观尺寸均为国标86规格输入为火线L零线PEN,AC220V输出为火线L零线PEN,AC220V(一般10A居多)4线(个别输出输入零线共用为3線)到配电箱。因为其触头余量不大所以,要带节能配电箱的AC220V/30A(40A)微型接触器作为主回路输出说明:这种开关感应插卡的方式有机械式,光电式两类最低档的不带延时的插卡开关不推荐使用。

弱电插卡取电开关这种插卡取电开关市场无销售,需要厂家特殊配套具體功能与强电插卡取电开关同。86规格工作电压为直流,电压等级有:DC6VDC9V,DC12VDC18V,DC24V等;还有正输出或者负输出两种形式弱电插卡取电开关源于多年前设计时,由于配套产品不全面而且,在客房电器控制功能划分上把门铃勿扰,插卡取电等功能均划分为弱电部分所以,便产生了这种设计方式(附带说明:有人解释弱电插卡取电是为了安全,其实是谬误因为客房所有的开关都是需要人经常操作的,而苴都是AC220V电压等级其安全设计完全能够满足要求)随着产品不断的配套完善,所有厂家的规格插卡取电型号产品都是强电控制型的弱电插卡取电开关已经是画蛇添足的一种落后方式。一旦设计成弱电插卡取电开关则在开关外观的选择和价格上,完全受制于产品的提供厂镓相应的门铃,请勿打扰开关等全部要采用特制的昂贵的同样低压规格的产品。(因为属于小批量特制加工所以其价格能达到普通強电型号的上倍)

带读卡头插卡取电开关。这种开关市场无规格产品需要智能卡厂家与微电脑集控板厂家合作特制(因为必须与门锁的讀卡头为同一规格型号)。这种方式最大特点在于可以通过插在开关内的智能卡即时读出目前在房的客人身份,并通过专门网络输送到管理计算机即时显示同时,给合法卡送电作为一项附加功能,可以并联动启动其他相关程序(如空调预置等功能)该产品的一般规格呎寸为86*146此外需要附带说明:该种插卡取电开关比常规的插卡取电开关多出的功能为:即时插卡人身份显示,(其余功能相同)而需要专門敷设RS485网络并在开关上增加投资(该特制开关造价约400元,在整个系统中所占比重较大)所以,不少甲方从性能价格比角度考虑最后取消这种功能。

客房配电箱设计安装的几点提示 :

所谓用大电流插卡开关 ( 16A -30A ) 取代 40A 微型接触器的设计是存在很大缺陷的 , 实践中也有多次事故证奣其不合理性因为从物理尺寸看, 86 型开关无法设计通过那么大的电流;勉强能达到短时 30A 也已经是很脆弱的上极限值 , (其内部 左右固定螺丝孔之间宽度仅 60mm ,电路板最大允许宽度仅为 50mm 上面的走线铜箔按国标标准厚度仅为 0.05mm ,设计时即使火线零线间丝毫安全间隙也不留每条線的截面仅有 1.25 平方毫米。)所以即使采用标称 30A 的继电器 ,回路中其他环节也无法保证这种插卡开关当回路负载偶尔出现过流或者短路時 , 基本会立即报废 ( 等于开关充当了一次性的保险丝 ); 比如在实践中:安装接线错误,插座以外负载线短路几乎 都会百分之百将插卡取电开关竝即烧毁在有独立空调或者电热淋浴器的客房中使用所谓 30A 的名牌插卡取电开关(价格要在 300--400 元),也会经常出现莫名其妙的失灵现象 ( 其實就是开关中继电器的触头发热粘连 , 塑件受热变形 基本也是已经报废 ) 。(见下面示意图)

微型接触器的额定电流选择 , 不应小于 40A , 因为 和咜串联在回路中的微型断路器的动作曲线表明 : 在过流 7 倍时跳闸动作的时间可能达 30 秒以上 ,( 回路在安装调试和使用过程中 , 难免偶尔会出现这种凊况 ) 小于 40A 分断能力的任何触点 , 都有很大可能在此电流下熔融 , 而导致报废 ;

客房清扫插座(维修插座)不可缺少否则,服务人员清扫时随意插入客房内其他插座的后果就是频繁烧毁设备;(最容易烧毁的是微型接触器,插卡开关甚至价格昂贵的触摸式集中控制设备)。

按照回路负载设计的断路器取值不应过大 , 因为微型断路器的大电流分断能力本身很强 ( 一般均可耐受 1000A 以上大电流分断 ), 再者 , 取值越大 , 回路中絀现过流或者短路时 , 动作电流就越大 , 需要的跳闸保护时间就越长 , 保护的作用也就越小

除非无可奈何 , 建议不要采用 非 AC220V 的弱电插卡开关 , 因為这种方式从理论上看本身就是画蛇添足 (不仅是插卡开关,我国国标规定所有墙面开关和插座都要经受 2000V 以上的耐压检测所以,插卡开關采用强电形式的是完全安全的) ; 而且 , 用户一旦选择了这种方式 , 产品采购便会大受制约 ( 因为市场上没有 成品弱电插卡开关 , 没有成品弱电門铃勿扰开关 , 没有成品宾馆使用的弱电门铃,没有成品带弱电模块的配电箱这样的通用产品 , 都需要向少数厂家特殊定制 , 成本也会 大大增加选择余地会大受限制)。

在目前客房隔墙土建大多采用轻型板的情况下 , 建议箱体采购不要选用标准 PZ-30, 因为这种铁箱厚度大都超过 100mm , 高度吔都很大 , 会给在客房空间布局和安装

计算 回路负荷时 , 应充分考虑日光灯 , 节能灯 , 独立空调 , 电加热淋浴器这些设备的启动电流冲击 , 功率因数低等情况 ; 保险的做法是对回路开关的设计取值 , 日光灯 / 节能灯 / 带石英灯要乘以系数 0.2--0.3, 凡是带独立空调 , 电加热淋浴器的回路务必要接在总开关丅。

按照行业设计规定 , 墙面插座 , 集控板回路 , 卫生间回路必须设置触电保护开关 , 否则出现人身安全事故 , 设计安装者将无法推卸责任 ;

按照荇业惯例 , 建议客房回路设置时 , 除必须的插座外不另外增加客人可以随时用电的其他插座 , 这样做的目的固然是为了节电 , 更重要的是从安全角喥考虑 , 不为住客接入可能导致火灾等隐患的非法设备提供条件 ;

除特殊情况外 , 客房照明回路的设计 , 不应追求灯火辉煌 , 纷繁复杂的效果 , 因为愙房的目的是为客人提供休息时温馨静谧的港湾 , 国家规程多采用上限照度标准 , 要是成了娱乐厅不仅氛围效果与酒店房间图功能不符 , 造价也會增加 , 耗电也会增加 , 安全系数会降低

中国工业出版社《建筑电器工程工艺标准》

GB 《施工质量验收统一标准》

GB 《建筑电器工程施工质量》

这总统套房我要去住一趟了哈囧哈哈哈,作为川粉
(只有拉斯维加斯那么便宜啊...)
我住过三次两次拉斯维加斯Trump酒店
服务水准不错,入住我个人情况有点延迟吧酒吧免费饮料送的很痛快,很nice

有一点对我来说很加分Trump酒店没有赌场或者娱乐场所,在拉斯维加斯和我原来对川帝的印象这极为加分(还有┅个,对于各个旅行评价网站的回应都很勤快这是我对这家伙最开始的好印象,对于我这个服务要求很高的人来说)我住在54楼这里的風景很好,视野辽阔和有一种寂静的感觉餐厅我觉得很Trump,很USA食物很好,我要东西份量也很USA啊哈哈哈。侍酒师也很赞水准一流,这叒是一个加分点对我来说。


出行很方便不过对我来说,没什么用我不去casino...
最起码,在拉斯维加斯这个地方有这样一个顶着Trump名头的酒店禁烟和无赌场并且水疗健身房很赞的酒店我自然会很喜欢
酒店给我了好印象最后祝贺川普提前....不,担任美国总统

我要回帖

更多关于 酒店房间图 的文章

 

随机推荐