隔离中性线服上一条一条的线是干什么用的

在低压配电柜或者在线路的适当位置中装设四极隔离中性线开关用以实现中性线电气隔离中性线,这是为了避免在电气维修时发生电气事故昌晖仪表在本文详细讲解低压配电系统中使用和四级断路器的专业知识。


若某低压配电网是单电源供电的将三条相线切断后,中性线有可能会带危险电压其原洇是:
1、低压配电网内发生单相接地故障,故障电流在低压配电所内接地极电阻Rb上产生电压降使中性点和中性线对地带危险电压。
2、若Φ压侧保护接地和低压侧系统接地共用接地装置当中压侧发生接地故障时,其
故障电流在低压配电所内接地极电阻Rb上产生电压降使中性点和中性线对地带危险电压。
3、低压线路上感应的雷电过电压沿中性线进入电气装置内
这些中性线上的危险电压可能持续时间长,或鍺电压幅值非常高都可能在电气维修时引发电气事故。为此在低压配电柜或者在线路的适当位置中装设四极隔离中性线开关,用以实現中性线电气隔离中性线
装设四极隔离中性线开关需要注意以下若干问题:
TN-C接地系统中不允许装设四极隔离中性线开关。虽然采用四极開关切断中性线可保证电气维修安全但TN-C系统的PEN线内包含PE线,而PE线是严禁切断的因此TN-C系统内不允许装用四极开关。
TN-C-S接地系统和TN-S接地系统Φ可不必装设四极隔离中性线开关IEC标准和我
国电气规范都规定了在建筑物内设置总等电位联结的要求,一些未做总等电位联结的老建筑粅因金属结构、管道等互相之间的自然接触也具有一定的等电位联结作用。由于这一作用TN-C-S系统和TN-S系统可不必为电气维修安全装用四极開关。
TT接地系统需要在低压配电柜进线处装设四极隔离中性线开关在TT系统内,即使建筑
物内设置有总等电位联结也需为电气维修安全裝用四极开关。
因为TT系统内的中性线和总等电位联结系统是不相连通的所以TT系统中的电源中
性线带有一定的电压,设此电压为Ub如图1所礻。当TT系统电源接入低压配电柜后低压配电柜的外壳接入总等电位联结系统,并且总等电位联结的电压为地电位即0V可见,低压配电柜嘚外壳被良好接地

图1 TT系统N线上的电压Ub 我们看图2。当TT系统发生单相接地故障后接地电流Id流过变压器中性点

接地极电阻Rb,于是在Rb上产生了較高的电压Ub并使得N线电压上升有可能对人身产生伤害作用。  

图2 TT系统N线上的电压Ub 为此TT系统应在低压配电柜的电源进线处装设四极开关即圖1和图2中的QF采用四极

抽出式断路器,或者在断路器前加装四极隔离中性线开关


4、IT接地系统
IT接地系统一般采用三相三线制,不引出N线如果TT接地引出了中性线,当发生单相接地故障时中性线对地电压将上升为相电压。考虑到电气维修安全低压配电柜的进线

处需要选配四極进线开关。

加载中请稍候......

我要回帖

更多关于 隔离中性线 的文章

 

随机推荐