高压电流互感器的接法LZZBJ9-10A1G是支柱式铨封闭浇注绝缘高压电流互感器的接法其应用范围广泛,适用于各类不同的输配电环境通常使用于3KV 6KV 10KV 12KV 24KV 40.5KV等的电压等级。高压电流互感器的接法LZZBJ9-10A1G的计量精度有0.20.5级,0.2S级电流比从5/5-3000/5等,也可以做更大容量的电流比也根据客户定制选择不同电流比的产品,也可以制定不同的保護高海拔 高原型或其他恶劣环境都可以定做。

电流互感器为环氧树脂浇注绝缘,全封闭、户内型产品,适用于频率50Hz、额定电压10KV及以下交流电仂系统中作电流、电能测量及继电器保护用

LZZ(J)B6-10Q电流互感器适用于额定频率为50Hz60Hz、额定电压为10kV的电力系统中,作电能计量、电流测量和继电保护用LZZB6-10Q,LZZJB6-10Q 产品执行标准为GB 1208《电流互感器》。

电流互感器为支柱式环氧树脂浇注绝缘户内型全工况产品适用于中置式开关柜或其他型式开關柜中,在额定频率为50Hz、额定电压为10kV及以下的电力系统中作电流、电能测量及继电保护用

本系列电流互感器为环氧树脂真空浇注全封闭支柱式结构采用先进的材料及工艺,适用于户内交流50-60Hz额定电压为作电流,电压的测量和继电保护使用本产品为新一代高精度,高动热穩定大容量型产品

电流互感器采用浇注绝缘支柱式结构,供额定频率为50Hz、额定电压为10Kv及以下的电力系统中作电力、电能测量和继电保护之鼡

电流互感器为全封闭浇缘和全封闭浇注绝缘内装置产品, 10KV电能及继电器保护之用。

LAJ-10Q电流互感器为穿墙式环氧树脂浇注绝缘产品适用于额萣频率50Hz60Hz、额定电压10kV及以下的电力系统中,作电能计量、电流测量和继电保护用

本系列电流互感器分单匝式、复匝式、母线式三种。

2、額定二次电流:5A
3
、额定一次电流、准确级组合、额定输出及额定动、热稳定电流见表
4、污秽等级:全工况产品符合级污秽要求

一秒热稳萣电流(KA)

LMZ-10Q电流互感器铁心为环形,由优质冷轧硅钢片制成并经真空热处理二次线圈沿圆周均匀地缠绕在铁心上。器身由两个铁心组合对稱地扎在金属支持件上,依靠模具定位二次线圈的引出接线座有1S1、1S2、2S1、2S2标志。
本型互感器采用环氧树脂混合胶浇注成型外壁加有伞裙,增大爬电比距有优越的绝缘性能和防潮、防霉性能,产品适用于湿热带地区和凝露环境 本产品相当于:LMZJ-10、LMZBJ6-10、LAJ-10、LDZJ-10

二、LMZ1-10Q)技術参数:

10kV电力系统中作电能计量、电压监控和继电保护用。

JDZ10-6Q,JDZ10-3Q电压互感器为全封闭绕组为环氧树脂全真空浇注全绝缘结构。 铁芯采用优质矽钢片卷绕而成互感器绝缘靠环氧树脂。产品体积小、重量轻安装仅占有限空间 所有绕组完全浇注在环氧树脂中,具有优良的绝缘性能耐冲击和机械压力,并可以保护绕组不受 潮.一次绕组引出线端子的标志为A, N;二次绕组引出线端子的标志为a, n,均在浇注体上清晰标 注在夾件上的接地标志旁有接地螺栓供接地用,下部支架供安装用整体结构紧凑,使用方便









五、JDZ10-6Q,JDZ10-3Q电压互感器外形及安装尺寸、接线图、型號含义

电力系统中作电能计量、电压监控和继电保护用。二、使用条件

2 周围环境温度不高于+40 ℃不低于-5 ℃
3 周围空气的相对湿度不大于 85 %(20 ℃)
4 咹装场所无腐蚀性的气体三、结构简介

JDZJ-6Q,JDZJ-3Q电压互感器为半封闭,外铁芯结构绕组为环氧树脂全真空浇注全绝缘结构铁芯采用优质硅钢片叠裝而成互感器绝缘靠环氧树脂产品体积小、重量轻,安装仅占有限空间所有绕组完全浇注在环氧树脂中具有优良的绝缘性能,耐冲击和機械压力并可以保护绕组不受潮一次绕组引出线端子的标志为 A,X ;二次绕组引出线端子的标志为 ax ,均在浇注体上清晰标注在夹件上的接地标志旁有接地螺栓供接地用下部支架供安装用。整体结构紧凑使用方便。

1 产品标准:GB12O7-2006《电磁式电压互感器》
2 产品表面爬电距离:滿足II级污秽等级;
3 负荷的功率因数: COS∮=08(滞后)
4 JDZ-10其他技术参数见下表:






























六、JDZJ-6Q,JDZJ-3Q电压互感器外形安装尺寸、接线图型号含义。

一产品简介JDZX9-10Q電压互感器为环氧树脂全封闭式浇注绝缘户内型产品,适用于各种高压开关柜中额定频率为50Hz、额定电压为10kV(或6kV)及以下的电力系统中作電压、电能测量及继电保护用。JDZX9-10Q电压互感器为单相双线圈全封闭结构采用环氧真空树脂浇注成型,铁芯采用优质冷轧硅钢片绕成环形┅次和二次绕组均缠绕在铁芯上,二次出线有接线护罩护罩上有使用方便的出线槽。产品耐污秽、耐潮湿性能良好

互感器的技术指标均符合IEC标准和GB的要求,具体参数详见下表:  (cosφ=0.8)

本型电压互感器为全封闭产品一、二次绕组和铁芯均浇注在环氧树脂内,绝缘性能優良耐潮湿。除JDZX9-3,6,10Q为半绝缘结构外其余均为全绝缘结构。

1. 局部放电水平符合GB《电压互感器》标准
2. 产品表面爬电距离满足Ⅱ级污秽等级

0

1. 使鼡时二次绕组不能短路及超负荷运行
2. JDZX9-6,10Q为半绝缘结构,只能进行感应耐压试验开关柜进行工频耐压试验时,应将互感器与开关柜断开

 陸、JDZX9-10Q电压互感器技术参数,外形及安装尺寸接线图

我公司生产JDZC-10,JDZC-6,JDZC-3电压互感器是浇注式电压互感器为户内环氧树脂浇注式半封闭结构,适用於交流50Hz额定电压为10千伏以下的电力系统中;不但可以作电压电能测量而且能够控制电路并为操作机构提供电源.本产品符合GBl207-97电压互感器标准。

二台一组时为V/V连接JDZF10-3610二台一组时为V/V/V连接。分别适用于额定频率50Hz 60Hz,额定电压为3KV, 6KV, 10kV电力系统中作电能计量、电压监控和继电保护用

1.海拔高度不超过30003;
2.
周围环境温度不高于+40'C,不低于-5'C

3.周围空气的相对湿度不大于65%20'C);4.满足II级污秽等级;5.安装场所无腐蚀性的气体6.额定绝缘水岼:JDZ10-67.2/32/60kV

JDZ10-6, JDZ10-10; 6, 10型互感器为全封闭绕组为环氧树脂全真空浇注全绝缘结构。 铁芯采用优质硅钢片卷绕而成互感器绝缘靠环氧树脂。产品体积小、重量轻安装仅占有限空间 所有绕组完全浇注在环氧树脂中,具有优良的绝缘性能耐冲击和机械压力,并可以保护绕组不受 潮.一次繞组引出线端子的标志为A, N;二次绕组引出线端子的标志为a, n,均在浇注体上清晰标 注在夹件上的接地标志旁有接地螺栓供接地用,下部支架供咹装用整体结构紧凑,使用方便

四、互感器选型及变比对照表

适用于额定频率50Hz或60Hz、额定电压为12kV的电力系统中,做电能计量、电压监测囷继电保护用 FUJIDQ产品特点:本系列互感器为支柱式结构,采用环氧树脂全封闭饶注耐污染及潮湿,也适用于热带地区使用互感器不需偠特别维护,只需定期地清除表面污物由于互感器采用环氧树脂全封闭浇注,尺寸小、重量轻、适宜于任何位置、任意方向安装二次絀线端子处安装接线端子盒,端子盒正面和侧面各有一个孔(用手掀即可形成)与出线端配合供引出接线用安全可靠。产品底板上有6个咹装孔可供安装 技术参数 

用户如有特殊要求,可与我厂协商后确定。
额定输出及其相应的准确仅符合其中一项 

本系列电压互感器为單相、户内、干式全封闭产品,使用时三台一组JDZX10-3、6、10为Yo/ Yo/[连接,JDZXF10-3、6、10为Yo/Yo/Yo/[连接分别适用于额定频率50Hz}60Hz,额定电压为3, 6, 10kV电力系统中作电能计量、電压监控和继电保护用

1.海拔高度不超过3000米

2.周围环境温度不高于+40C,不低于- 5度

3.周围空气的相对湿度不大于85%(20度

4.满足II污秽等级;

5.安装场所无腐蝕性的气体

JDZX10-10,JDZX10-6,JDZXF10-10/6/3型互感器为全封闭结构绕组为环氧树脂全真空浇注全绝 缘结构。铁芯采用优质硅钢片卷绕而成互感器绝缘靠环氧树脂。产品体积小、重量轻安装仅占有限空间。所有绕组完全浇注在环氧树脂中具有优良的绝缘性能耐冲击和机械压力,并可以保护绕 组不受潮一次绕组引出线端子的标志为A,N;二次绕组引出线测量级端子的标志为a, n,保护级 端子的标志为da,do均在浇注体上清晰标注.在夹件上的接地标志旁有接地螺栓供接地用,下部支架供安装用整体结构紧凑,使用方便JDZX10-3,6、10互感器的连接组标号为1/1/1/12-12, JDZXF10-3、6、10互感器的连接组标号为1/1/1/1/12/12-12,三台單相三绕组电压互感器连组为(剩余电压绕组接成开口三角形)

 3.产品表面爬电比距满足 级污秽等级;

准确级及相应的额定输出

二,    JDZ9-3JDZ9-6,JDZ9-10(UNZ10-JDZF9-3/6/10)型单相-全封闭电压互感器为环氧树脂全封闭式浇注绝缘户内型产品适用于各种高压开关柜中,额定频率为50Hz、额定电压为10kV(或6kV)及以下嘚电力系统中作电压、电能测量及继电保护用博继互

三,    本型互感器为单相双线圈全封闭结构采用环氧真空树脂浇注成型,铁芯采用優质冷轧硅钢片绕成环形一次和二次绕组均缠绕在铁芯上,二次出线有接线护罩护罩上有使用方便的出线槽。产品耐污秽、耐潮湿性能良好博继互感器

本型电压互感器为全封闭产品。一、二次绕组和铁芯均浇注在环氧树脂内绝缘性能优良,耐潮湿除JDZX9-3,6,10Q为半绝缘结构外,其余均为全绝缘结构

1. 局部放电水平符合GB《电压互感器》标准
2. 产品表面爬电距离满足Ⅱ级污秽等级博继互感器
3. 负载的功率因数 :COSφ=0.8 (滞後)博继互感器

0

二台一组时为V/V连接,JDZF10-3610二台一组时为V/V/V连接分别适用于额定频率50Hz 60Hz,额定电压为3KV, 6KV, 10kV电力系统中作电能计量、电压监控和继电保護用。

1.海拔高度不超过30003;
2.
周围环境温度不高于+40'C不低于-5'C

3.周围空气的相对湿度不大于65%20'C);4.满足II级污秽等级;5.安装场所无腐蚀性的气体6.額定绝缘水平:JDZ10-67.2/32/60kV

JDZX10-6A1G,JDZX10-3A1G电压互感器为全封闭,绕组为环氧树脂全真空浇注全绝缘结构 铁芯采用优质硅钢片卷绕而成。互感器绝缘靠环氧树脂产品体积小、重量轻,安装仅占有限空间 所有绕组完全浇注在环氧树脂中具有优良的绝缘性能,耐冲击和机械压力并可以保护绕组鈈受 潮.一次绕组引出线端子的标志为A, N;二次绕组引出线端子的标志为a, n,均在浇注体上清晰标 注。在夹件上的接地标志旁有接地螺栓供接地用下部支架供安装用。整体结构紧凑使用方便。

四、互感器选型及变比对照表

JDZX9-6Q,JDZX9-3Q电压互感器为环氧树脂全封闭式浇注绝缘户内型产品适鼡于各种高压开关柜中,额定频率为50Hz、额定电压为10kV(或6kV)及以下的电力系统中作电压、电能测量及继电保护用

JDZX9-6Q,JDZX9-3Q电压互感器为单相双线圈铨封闭结构,采用环氧真空树脂浇注成型铁芯采用优质冷轧硅钢片绕成环形,一次和二次绕组均缠绕在铁芯上二次出线有接线护罩,護罩上有使用方便的出线槽产品耐污秽、耐潮湿性能良好。

互感器的技术指标均符合IEC标准和GB的要求具体参数详见下表:  (cosφ=0.8)

本型電压互感器为全封闭产品。一、二次绕组和铁芯均浇注在环氧树脂内绝缘性能优良,耐潮湿除JDZX9-3,6,10Q为半绝缘结构外,其余均为全绝缘结构

1. 局部放电水平符合GB《电压互感器》标准
2. 产品表面爬电距离满足Ⅱ级污秽等级

0

1. 使用时二次绕组不能短路及超负荷运行。
2. JDZX9-6,10Q为半绝缘结构只能进行感应耐压试验,开关柜进行工频耐压试验时应将互感器与开关柜断开。

为全封闭绕组为环氧树脂全真空浇注全绝缘结构。 铁芯采用优质硅钢片卷绕而成互感器绝缘靠环氧树脂。产品体积小、重量轻安装仅占有限空间。 所有绕组完全浇注在环氧树脂中具有优良的绝缘性能,耐冲击和机械压力并可以保护绕组不受 潮。一次绕组引出线端子的标志为A、N;二次绕组引出线端子的标志为a、n均在浇紸体上清晰标注。

在夹件上的接地标志旁有接地螺栓供接地用下部支架供安装用。整体结构紧凑使用方便。
本电压互感器为环氧树脂絕缘全封闭结构铁心与绕组浇注成一体,底部有安装板JDZx11-3,610g为单相、相对相连接;JDZx11-3,610G为单相、相对相连接。其二次绕组有两个测量与保护分开;JDZX11-3,610G为单相、相对地连接;JDZX11-3,610G为单相、相对地连接,其结构形式、安装尺寸同JDZx11-36,10G

本系列电压互感器为单相、户内、干式全封闭产品使用时单台或二台一组,JDZ11-3、6, 10 二台一组时为V/V连接,JDZF11-3、6、10二台一组时为V/V/V连接分别适用于额定频率 50H.60Hz,额定电压为3, 6, 10kV电力系统中莋能计量、电压监控和继电保护用

1.海拔高度不超过3000米; 电流电压互感器
2.周围环境温度不高于+401C,不低于-5℃; 电流电压互感器
3.周围空气的相對湿度不大于85%(20℃);
 
5.安装场所无腐蚀性的气体 高低压电流,电压互感器

JDZ11-3, 6, 10; JDZF11-3; 6, 10型互感器为全封闭绕组为环氧树脂全真空浇注全绝缘结构。 鐵芯采用优质硅钢片卷绕而成互感器绝缘靠环氧树脂。产品体积小、重量轻安装仅占有限空间。 所有绕组完全浇注在环氧树脂中具囿优良的绝缘性能,耐冲击和机械压力并可以保护绕组不受 潮。一次绕组引出线端子的标志为A、N;二次绕组引出线端子的标志为a、n均茬浇注体上清晰标注。

在夹件上的接地标志旁有接地螺栓供接地用下部支架供安装用。整体结构紧凑使用方便。

1、产品标准:GB《电压互感器》;

3、产品表面爬电比距满足II级污秽等级; 高低压电流电压互感器

额定绝缘水平 (kV)

JDZX18-10R1电压互感器为单相户内用全封闭型环氧树脂澆注产品,供额定频率为50Hz或60Hz设备zui高电压12kV及以下交流系统中做电压、电能测量及继电保护用。带熔断器保护及剩余电压绕组。

额定绝缘沝平面 (kV)

 本型互感器为户内环氧树脂浇注式适用于额定频率50Hz,额定电压3.6.10kV中性点非有效接地电力系统中作电压、电能测量及继电保护用 本型互感器为分级绝缘型互感器,体积小气候适应性强,铁芯采用优质冷轧硅钢片叠装成长方形露在空气中,其一次、二次及剩余电压繞组同心地绕在一起用环氧树脂浇注成型,三相浇注体固定在一起一次绕组为全绝缘,另一端为非全绝缘

IYO[连接。抗谐振部分为单独┅器身适用于额定频率50Hz60HZ.额定电压为6kV电力系统中作 电能计量,电压监控和继电保护用

2.周围环境温度不高于+40c,不低于-5

3.周围空气的相对湿喥不大于85%20c);

4.安装场所无腐蚀性的气体

该产品为户内环氧树脂全真空浇注结构其表面爬电比距大于25.m/kV

JSZK1-10JSZK1-10F电压互感器在系统使用时,每台為四个浇注体计里部分为三个电压浇 注体套在三相芯柱上,抗谐振部分装在另一口字型铁芯上正常运行时,中性点对地电压为零伏抗 諧振部分二次输出电压为零伏一但一相对地短路.抗谐振部分二次侧(da-dn)产生100V电压,带动继 电器动作切断电源这种中性点采取了消谐措施,使产品不需另加消谐或阻尼接地等保护方式即 可以安全的在电网上运行,并可长期运行在单相接地的故障线路中

额定绝缘水平面 kV

JDZ11-15电压互感器电压互感器为单相环氧树脂浇注全封闭结构适用于额定频率50Hz60Hz,额定电压15kV20kV及以下的电力系统中,作电能计量、电压监控囷继电保护用本产品符合IEC60044-2GB1207《电压互感器》标准。

本系列电压互感器为环氧树脂绝缘全封闭结构 耐污秽及潮湿,也适用于热带地区使鼡该互感器体积小,重量轻局部放电量小、抗过电压能力强,适宜于任何位置、任何方向安装

1、局部放电水平符合GB1207《电压互感器》標准。

一、JDZX9-35电压互感器概述

1.海拔高度不超过3000米

2.周围环境温度不高于+40'C不低于-5'C;

3.周围空气的相对湿度不大于85%(20'C);

5.安装场所无腐蚀性的气體

JDZX9-35电压互感器为户内环氧树脂全真空浇注结构,其表面爬电比距大于25mm/kVe导磁材料采用高 导磁硅钢片环绕经退火处理。JDZX9-35型电压互感器在系统使用时接成Yo/Yo/C接线,每组需 要三台每台互感器具有二组二次绕组,其中一组为0.2级(1a-1n)供计量用另一组做辅助绕组 (da-dn),三合接成开口三角,莋接地保护JDZXF9-35型电压互感器在系统使用时,接成Yo/Yo/Yo/C 接线每组需要三台,每合互感器具有三组二次绕组其中一组为0.2级(1a-1n)供计量用。另一組为 0.5级(2a-2n)供监控用另一组做辅助绕组(da-do),三台接成开口三角做接地保护。计量监 控,保护分开互不干扰使用安全可靠。


电压互感器的接线方式很多常见的有以下几种: ⑴ 用一台单相电压互感器来测量某一相对地电压或相间电压的接线方式。 ⑵ 用两台单相互感器接成不唍全星形也称V—V接线,用来测量各相间电压但不能测相对地电压,广泛应用在20KV以下中性点不接地或经消弧线圈接地的电网中 ⑶ 用三囼单相三绕组电压互感器构成YN,ynd0或YN,yd0的接线形式,广泛应用于3~220KV系统中其二次绕组用于测量相间电压和相对地电压,辅助二次绕组接荿开口三角形供接入交流电网绝缘监视仪表和继电器用。用一台三相五柱式电压互感器代替上述三个单相三绕组电压互感器构成的接线除铁芯外,其形式与图3基本相同一般只用于3~15KV系统。 ⑷ 电容式电压互感器接线形式在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统中,为了測量相对地电压PT一次绕组必须接成星形接地的方式。在3~60KV电网中通常采用三只单相三绕组电压互感器或者一只三相五柱式电压互感器的接线形式。必须指出不能用三相三柱式电压互感器做这种测量。当系统发生单相接地短路时在互感器的三相中将有零序电流通过,产苼大小相等、相位相同的零序磁通在三相三柱式互感器中,零序磁通只能通过磁阻很大的气隙和铁外壳形成闭合磁路零序电流很大,使互感器绕组过热甚至损坏设备而在三相五柱式电压互感器中,零序磁通可通过两侧的铁芯构成回路磁阻较小,所以零序电流值不大对互感器不造成损害

LZZB9-24/220B/4电流互感器为全封闭环氧浇注结构,铁心采用优质导磁材料二次绕组有三个,适用于额定频率为50Hz额定电压为10KV及鉯下户内装置的电力系统中作电气测量和电气保护之用。本产品为zui新一代高精度高动热稳定,大容量型产品

电流互感器电流互感器为全葑闭支柱式结构是ZW7-40.5开关专用互感器。

2 额定二次电流:5A,1A;
3 额定一次电流、准确级组合、额定输出及额定动、热稳定电流见表:
4 局部放电沝平符合GB1208《电流互感器》标准;
6、可按用户定制非标产品

LZZBJ9-12电流互感器(AS12-150b-24S)是环氧树脂直空浇注全封闭支注式结构,适用于户内交流50-60Hz、額定电压10KV及以下的电力线路及设备中作电流、电能测量和继电保护用本系列产品为zui新一代高精度、高动热稳定、大容量型产品,二次绕阻数量2-4个可根据不同需要任意组合。

LZZB7-35G电流互感器为环氧树脂浇注全封闭产品适用于额定频率50Hz60Hz、额定电压35kV及以下户内装置的电力系统Φ,作电能计量、电流测量继电保护用本产品符用IEC60044-1GB1208《电流互感器》标准。LZZB7-35G电流互感器结构简介

LZZB7-35G电流互感器为全封闭支柱式结构耐汙染及潮湿。本产品有两种不同的结构尺寸LZZB7-35LCZ-35替代产品。

LZZB7-35G型电流互感器技术参数

1、额定一次电流、准确级组合、额定输出及动、热稳定電流见表

3局部放电水平符合GB1208《电流互感器》标准4、若用户有要求,测量级可为0.2S0.5S





电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时它的2次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗佷小电流互感器的工作状态接近短路。

LZZBJ9-36/250W2G1电流互感器为环氧树脂全封闭浇注全封闭式绝缘,适用于额定电压35kV及以下额定频率50Hz电力系统Φ,作计量、测量及继电保护用.产品体积小重量轻,运行稳定,免维护。并且具有优良的动热稳定性能.可以根据用户要求生产为多变比形式,有利于扩容减少投资.计量用级次采用超微晶合金铁心制造,测量及保护用级次采用进口优质硅钢片铁心制造产品精度高、功耗小,温升低运行稳定可靠。

特别适用于35kV小型化开关柜可以根据用户要求,加大互感器上侧绝缘隔板优化开关柜内部空间,加强相间绝緣使开关内部布局整齐、美观。

引用标准 GB《电流互感器》

GB311.1-1997《高压输变电设备的绝缘配合》

JB/T《电流互感器试验导则

额定海拔高度:≤1000 m 防污秽等级: Ⅱ

LZZB9-35D电流互感器电流互感器为环氧树脂浇注全封闭产品适用于额定频率50Hz60Hz、额定电压35kV及以下户内装置的电力系统中,作电能计量、电鋶测量和继电保护用本产品符用IEC60044-1GB1208《电流互感器》标准。

LZZB9-35D系列电流互感器为全封闭支柱式结构耐污染及潮湿,尺寸小重量轻,适用於任何位置、任意方向安装单变比一次绕组为固定式;双变比一次绕组采用串、并联,改变一次接线方式可得到两种电流比。见图示串联时为100/5A,并联时为200/5ALZZB8-35GLZZB8-35AG适用于宽度为1.2米的中置柜。

1、额定一次电流、准确级组合、额定输出及动、热稳定电流见表

3、额定二次电流:5A1A
4
、局部放电水平符合GB1208《电流互感器》标准。5、污秽等级:







在发电、变电、输电、配电和用电的线路中电流大小悬殊,从几安到几萬安都有为便于测量、保护和控制需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压一般都比较高如直接测量是非常危险的电流互感器僦起到电流变换和电气隔离作用。

对于指针式的电流表电流互感器的二次电流大多数是安培级的(如5A等)。对于数字化仪表采样的信號一般为毫安级(0-5V4-20mA等)。微型电流互感器二次电流为毫安级主要起大互感器与采样之间的桥梁作用。微型电流互感器也有人称之为儀用电流互感器"仪用电流互感器"有一层含义是在实验室使用的多电流比精密电流互感器,一般用于扩大仪表量程)电流互感器与變压器类似也是根据电磁感应原理工作,变压器变换的是电压而电流互感器变换的是电流罢了电流互感器接被测电流的绕组(匝数为N1),称为一次绕组(或原边绕组、初级绕组);接测量仪表的绕组(匝数为N2)称为二次绕组(或副边绕组、次级绕组)

电流互感器一次绕組电流I1与二次绕组I2的电流比,叫实际电流比K电流互感器在额定电流下工作时的电流比叫电流互感器额定电流比,用Kn表示Kn=I1n/I2n电流互感器(Current 簡称CT)的作用是可以把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行保护、测量等用途如变比为400/5的电流互感器,可以把实际为400A的电流转变为5A的电流

产品规格: LZW-10(12)型主变中性点电流互感器 详细介绍:

  • 概述 本系列电流互感器采用先进的户外環氧树脂浇注而成,并具有精度、动热稳定高耐污秽和潮湿,表面爬距大等特点
  • 本产品适用于额定频率50、60Hz额定电压为10kV及以下户外装置嘚交流线路中作电流、电能测量及继电保护之用。
  • 电流互感器一次线圈和二次线圈为链形结构,计量级铁芯采用超微晶合金保护级铁芯采鼡优质硅钢片卷制,二次导线均匀绕制在铁芯上一次线圈采用优质软质铜带或玻璃丝漆包线卷制而成。
  • 三、适用条件(若要订产品适用范围超出下列范围可与我协商后确定)
  • 2、安装地点的海拔不超过3000m;
  • 3、环境温度:-40—+40℃;
  • 5、大气中无严重影响互感器绝缘性能的污染及浸蚀性和爆炸性介质
  • 四、技术数据(若要订产品技术数据超出下列范围可与我协商后确定)
  • 1、产品符合IEC和GB1208-97《电流互感器》;
  • 3、额定频率:50、60Hz;
  • 4、额定二次电流:1A、5A;
  • 5、负荷功率因数:COS φ =0.8(滞后);
  • 6、产品允许在120%的额定电流下长期运行;
  • 7、额定输出及动热稳定电流见产品铭牌。

外全封闭电流互感器本型电流互感器为户外环氧树脂浇注绝缘全封闭结构适用于额定电压10kV及以下,额定频率50Hz或60Hz的户外电力系统中作电流、电能测量和继电保护使用高压电力计量箱-组合互感器?供应高低压电流、电压互感器,计量箱组合互感器,零序互感器、放电线圈、限流电抗器、环形线圈、避雷器监测器,脱离器放电计数器,隔离开关绝缘子,负荷开关消谐器,熔断器真空断路器。规格齐铨特殊规格可定做!优质的产品,合理的价格?  低压互感器部分型号:LQZ(J)1-0.66;LQZJ4-0.66型电流互感器;LM-0.5;LMZ1-0.5、LMZJ1-0.5; 限流电抗器LMZ1、LMZJ1-0.66母排式精密电流互感器户外开启式电流互感器开合式电流互感器高频电子式互感器钳形电流互感器高压电力计量箱-组合互感器 10KV高压浇注式电流互感器(户内)6-10KV三相㈣线电力计量箱6-35KV三相电力计量箱(油浸式)3-35KV三相电压互感器(户内外型)20-35KV户内型高压浇注式电流互感器10KV高压浇注式电流互感器(户外)LJM-1、2、3 零序电鋶互感器6-35KV三相电力计量箱(干式)6-35KV油浸式电压互感器10KV户内型电压互感器10-35KV油浸式高压互感器

JDZW-10电压互感器为户外环氧树脂浇注绝缘全封闭结构。适鼡于交流50Hz额定电压10KV及以下的电力系统中作电压、电能测量和继电保护用。适用于农村户外变电站也可适用于工业、小型企业、配电所。本型电压互感器为支柱式结构采用户外环氧树脂全封闭浇注,具有耐电弧耐紫外线,耐老化寿命长等特点。由于互感器采用全封閉浇注绝缘尺寸小,重量轻适用于任何位置,任意方向安装二次出线端有接线保护罩,其下方有出线孔并能实现防窃电措施。安铨可靠底座槽钢上有4个安装孔。

本型电压互感器采用户外环氧树脂全封闭浇注具有耐电弧、耐紫外线、耐老化爬电距离大、局部放电量小、抗过电压能力强等特点。体积小、重量轻适宜于任何位置、任意方向安装。

1.环境温度:-25℃~+40℃;
4.符合GBl207—2006《电压互感器》标准

准确级额定输出(VA)

JDZW-20电压互感器(以下简称互感器)适用于户外、额定频率为 50Hz 或60Hz、额定电压为20kV的电力系统中,作电能计量、电压监测和继电保護用

安装场所:户外。 
环境温度:zui高:+40℃;zui低:-25℃;日平均不能超过30℃ 
大气条件:大气中无严重污秽。 
产品执行标准为GB 1207《电压互感器》











三、JDZW-20电压互感器安装尺寸及外形

概述:JDZW-35型单相全封闭半绝缘浇注电压互感器,35KV高压互感器(以下简称高压互感

器)适用于额定频率50Hz或60Hz、额定电压为35kV及以下的电力系统中做电能计量电压监测和

   产品特点:JDZW-35型电压互感器为支柱式结构,采用环氧树脂全封闭浇注具有耐電弧

、耐紫外线辐射、耐老化、寿命长等特点,是户外油浸式互感器的理想换代产品由于互感器采用

环氧树脂全封闭浇注,尺寸小、重量轻、适宜于任何位置、任意方向安装二次出线端子处安装接

线端子盒,端子盒三个不同方向均可引出二次线接线方便,安全可靠並能实现防窃电措施。产

品底板上有4个安装孔可供安装
3、表面爬电距离:满足II级污秽等级要求;
4、产品标准:GB《电压互感器》;

11(剩余电壓绕组接成开口三角形)。

JDZXW-35电压互感器为环氧树脂真空浇注全封闭式结构适用于额定频率50HZ,额定电压35KV及以下户外装置的电力系统中作电壓、电能测量和继电保护使用。本型号电压互感器采用具有耐电弧、耐紫外线、耐老化的户外专用环氧树脂真空浇注而成全封闭支柱式結构耐污染、耐潮湿。本互感器不需要特别维护只需定期清理表面污物,由于互感器采用全封闭浇注绝缘体积小、重量轻,适宜任何位置任意方向安装。互感器二次出线端子加有金属保护罩密封

▲额定电压比、准确级组合、额定二次输出、极限输出、额定绝缘水平見下表

JLSZY-35W组合互感器是在同类产品的基础上改进而成,适用于额定频率50HZ,额定电压35KV的户外交流电力系统中作有功、无功电能计量使用,式老式油浸产品的替代品本型号电流互感器采用具有耐电弧、耐紫外线、耐老化的户外专用环氧树脂真空浇注而成,外形采用防雨伞裙表媔爬电距大,二次出现端子加有金属保护罩密封防雨、防尘、耐腐蚀,是城乡电网改造的理想换代产品

电压互感器由户内环氧树脂浇紸结构,铁芯为外露式用优质冷轧取向硅钢片叠装而成,在中心柱上装置一次及二次线圈  电流互感器也由户内环氧树脂浇注结构,铁芯为封闭式用优质冷轧取向硅钢片卷制而成。二个电压互感器(PT)、二个电流互感器(CT)通过组合装在一个封闭的铁箱内形成一体。

1.該产品适用于频率为50Hz的35kV三相交流电力系统中;
3.空气相对湿度:月平均值≤90?;
5.周围空气不应受腐蚀性气体或可燃性气体的污染

产品名称:JLSZY-35W组合互感器

声明:这里是产品的接线图、变比、参数、精度、准确级、保护级、作用原理、外形尺寸等详细参数页面。本页JLSZY-35W组合互感器的信息僅供参考如有改动不另行通知。订购前请我们有专业人士为您选型。 另外可根据客户需求订制非标产品。LAJ-10电流互感器LAJ-10电流互感器LAJ-10电鋶互感器LAJ-10电流互感器