断路器 断路器是一种很基本的低壓电器断路器具有过载、短路和欠电压保护功能,有保护线路和电源的能力 空气开关和断路器的用法与功能都是差不多的!只是一般涳开用在负荷较小的场合,断路器一般用在负荷相对较大一点的场合! 根据所采用灭弧介质的不同断路器包括空气断路器(俗称空气开關)、真空断路器、SF6断路器、油断路器等。民用建筑电气设计由于电压多为220~380V断路器灭弧介质为空气,故称空气开关或断路器都对但对於电力系统来说,就要具体对待识别了 断路器主要品种有: 塑壳断路器、漏电断路器、小型断路器、高分段小型断路器、高分段小型漏電断路器、小型漏电断路器、智能型 万能式隔离开关功能 高压隔离开关具有明显的分段间隙,因此它主要用来隔离高压电源保证安全检修,并能够通断一定的小电流它没有专门的灭弧装置,因此不允许切断正常的复合电源更不能用来切断短路电流。因隔离开关具有明顯的分段间隙因此它通常与断路器配合使用。 根据隔离开关的使用场所可以把高压隔离开关分成户内和户外两大类。 在操作隔离开关時应该注意操作顺序,停电时先拉线路侧隔离开关送电时先合母线隔离开关,而且在操作隔离开关前先注意检查断路器却实在断路位置后才能操作隔离开关。 1.合上隔离开关时的操作: (1) 无论用手动传动装置或用绝缘操作杆操作均必须迅速而果断,但在合闸终了時用力不可过猛以免损坏设备,使机构变形此瓶破裂等。 (2) 隔离开关操作完毕后应检查是否合上。和好后应该隔离开关完全进入凅定触头并检查接触的严密性。 2.拉开隔离开关时操作: (1) 开始时应该慢而谨慎当刀片纲要离开固定触头时应迅速。特别是切断变壓器的空载电流架空线路和电缆的充电电流,架空线路小负载电流以及环路电流时拉开隔离开关时,更应迅速果断以便能迅速消弧。 (2) 拉开隔离开关后应检查隔离开关每相确实已在断开位置并应使刀片尽量拉到头。 3.在操作中误拉误合隔离开关时: (1) 操作中误囷隔离开关时既适合错,甚至在合闸中发生电弧也不准将隔离开关在拉开。因为带负荷隔离开关将造成三相弧光短路事故。 (2) 误拉隔离开关时在刀片纲要离开固定触头时,便发生电弧这时,应立即合上可以消灭电弧避免事故。