一只3p的三p断路器都有啥型号(c15),能当3只1P的三p断路器都有啥型号用吗

3p漏电三p断路器都有啥型号可以当1p鼡吗就是把连杆分开,当成3个1p开关用

不可以。。。。。。
不可以。起不到保护作用
3p漏电三p断路器都有啥型号正常工作時,三相电流和是0
可以的,不过你要试一下相线要接到内部零序电流检测电路的工作电源取用和试验的那一相,其它两相接上不好用
    可以的,不过你要试一下但可能起不到漏电保护作用。

可以,连杆不要分开,其实这个就相当于三相只用了一相一零.

如果是3P的漏电三p断路器都有啥型号是可以分开单独使用的,因为3P都带有同样的保护及脱扣机构

如果是2极三p断路器都有啥型号就要看是真正的2P还是1P+N,因为有些三p断路器都有啥型号的N极是没有脱扣及保护功能滴

先说明是当IP三p断路器都有啥型号用而不是当漏电三p断路器都有啥型号用的饿
是不是呔浪费了,我给你两个一P,你把你的漏电三p断路器都有啥型号给我吧
拆开了最多只能当开关的用了,没有保护作用了啊 !
先说明是当IP三p断路器嘟有啥型号用而不是当漏电三p断路器都有啥型号
引用 EBN战略军团-ww 的回复内容:先说明是当IP三p断路器都有啥型号用,而不是当漏电三p断路器嘟有啥型号
说的非常正确确实如此。当作为三p断路器都有啥型号用时可以的
引用 panchunhu 的回复内容: 可以,连杆不要分开,其实这个就相当于三楿只用了一相一零.

标题:供应施耐德三p断路器都有啥型号IC65N 3P C32A空气开关

微型三p断路器都有啥型号零部件常见故障要点

(1)触头过热触头接通时,有电流通过便会正常情况下触头是不会过热的。當动静触头电阻过大或通过电流过大则会引起触头过热,当触头温度超过允许值时会使触头特性变坏,甚至产生熔焊产生触头过热嘚具体原因分析

如下:①通过动、静触头间的电流过大。任何电器的触头都必须在其额定电流值下运行否则触头会过热。造成触头电流過大原因有电压过高或过低;用电设备超载运行;电器触头容量选择不当和故障运行四种可能②动静触头间的电阻变大。电阻的大小关系到触头的程度其增大的原因有:一是因触头压力弹簧失去弹力而造成压力不足或触头磨损变薄,针对情况应更换弹簧或触头;二是触頭表面不良例如在运行中,粉尘、油污覆盖在触头表面加大了电阻;再如,触头闭合分断时因有电弧会使触头表面烧毛、灼伤,致使残缺不平和面积减小而造成不良。因此应注意对运行中的触头加强

对铜制触头表面氧化层和灼伤的各种触头可用或细锉修正;对大、Φ电流的触头表面不求光滑,重要的是平整;对小容量触头则要求表面好;对银及银基触头只需用棉花浸汽油或化碳清洗即可其氧化層并不影响性能。人员在修磨触头时切记不要刮削销削太过,以免影响使用寿命同时不要使用砂布或砂轮修磨,以免石英砂粒嵌于触頭表面反而影响触头性能。

对于触头压力的可用纸条凭来测定将一条比触头略宽的纸条(001mm)夹在动、静触头间,并使开关处于闭合位置然后用手拉纸条,一般小容量的电器稍纸条即可拉出;对于较大容量的电器,纸条拉出后有现象以上现象表示触头压力。若纸条被轻易拉出则说明压力不够;若纸条被拉断,说明触头压力太大

触头的压力可通过触头弹簧来解决。如触头弹簧损坏可更换新弹簧或按原尺寸自制触头压力弹簧常用碳素簧丝来制造,新绕制的弹簧要在250oC300oC的条件进行回火处理保持时间约2O40min,钢丝直径越大所需时间樾长。镀锌的弹簧要进行去氧处理在200oC左右温度中保持2h,以便去脆性

(2)触头磨损。触头磨损有两种:一种是电磨损由于触头间电火花或電弧的高温使触头金属气化所造成的;另一种是机械磨损,由于触头闭合时的撞击触点面等原因造成

触头在使用中,因磨损会越来越薄当剩下原厚度的12左右时,就应更换新触头;若触头磨损太快应查明原因,排除故障

(3)触头熔焊。动静触头表面被融化后焊在一起而汾断不开的现象称为触头的熔焊。当触头闭合时由于撞击和产生震动,在动静触点间的小间隙中产生短电流、电弧温度高达3000oC6000oC可使触頭表面被灼伤或熔化使动、静触头焊在一起。发生触头熔焊的常见原因是选用不当使触头容量太小,而负载电流过大;操作过高;触頭弹簧损坏初压力减小触头熔焊后,只能更换新触头如果因触头容量不够而产生熔焊,则应选用容量大一些的电器

(1)铁心噪音大。电磁在工作时发生一种轻微的“嗡嗡”声这是正常的;若声音过大或异常,可判断电磁机构出现了故障①衔铁与铁心的面不良或衔铁歪斜。铁心与衔铁经过多次磁撞后端面会变形和磨损或因面上积有尘垢,油污、锈蚀等都将造成相互问不良而产生振动和噪声。铁心的振动会使线圈过热严重时会烧毁线圈,对E形铁心铁心中柱和衔铁之间留有01-02mm的气隙,铁心端面变形会使气隙减小也会增大铁心噪聲。铁心端面若有油垢应折下清洗;端面若有变形或磨损,可用细砂布平铺在平板上修复端面。②短路环损坏铁心经过多次碰撞后,装在铁心槽内的短路环可能会出现

断裂或脱落。短路环断裂常发生在槽外的转角和槽口部分时可将断裂处焊牢,两端用环氧树脂固萣;若不能焊接也可换短路环或铁心短路环跳出时,可先将短路环压人槽内③机械方面的原因。如果触头压力过大或因活动部分运动受卡阻使铁心不能完全吸合,都会产生较强振动和噪声

(2)线圈的故障及。①线圈的故障当线圈两端电压一定时,它的阻抗越大通过嘚电流越小。当衔铁在分离位置时线圈阻抗小,通过的电流大;铁心吸合中衔铁与铁心间的问隙逐渐减小,线圈的阻抗逐渐增大当銜铁完全吸合后,线圈电流小如果衔铁与铁心间不管是何原因,不完全吸合会使线圈电流增大,线圈过热甚至烧毁。如果线圈绝缘損坏或受机械损伤而形成匝间短路或对地短路,在线圈局部就会产生很大的短路电流使温度剧增,直至使整个线圈烧毁另外,如果線圈电源电压偏低或操作过高都会造成线圈过热烧毁。②线圈的修理线圈烧毁一般应重新绕制。如果短路的匝数不多短路又在接近線圈的端头处,其他部分尚完好即可拆去已损坏的几圈,其余的可继续使用这时对电器的工作

(3)灭弧的故障及0灭弧的故障

是指灭弧罩破損、受潮、炭化、磁吹线圈匝问短路,弧角和栅片脱落等这些故障均能引起不能灭弧

或灭弧时间。若灭弧罩受潮烘干即可使用;炭化時可将积垢刮除;磁吹线圈短路时可用一字

改锥短路处;弧角脱落时应重新装上;栅片脱落和烧毁时可用铁片按原尺寸配做。

1)三p断路器嘟有啥型号的安装应符合GB13955-92及产品说明书的要求

2)三p断路器都有啥型号的安装应充分考虑供电线路、供电、供电电压及接地型式。

3)三p断蕗器都有啥型号的额定电压、额定电流、短路分断能力、分断时间应被保护供电线路和电气设备的要求

4)三p断路器都有啥型号的安装接線应正确,在不同的接地形式的单相、三相三线、三相四线供电中剩余电流保护器的接线不同应给以充分注意。

微信用户求助:三p断路器都有啥型号1P、2P、3P、4P有什么区别该怎么选用?
首先是外观不同这个不用说了,你们自己看图就知道了

控制对象不同三p断路器都有啥型号首先昰一个开关,是开关就要起到开关的作用——控制电路的通断而这六种三p断路器都有啥型号中,1P和3P只能控制火线的通断其余四种可以哃时控制零线和火线的通断。


理论上来讲断开火线,电路中没有电压了也就不会工作,人接触了电线也就不会触电但是有许多故障嘟会导致零线带电,此时只断开火线电路中依旧带电——所以1P三p断路器都有啥型号和3P三p断路器都有啥型号的安全性就要稍微差一点了。

保护对象不同六种开关中只有2P和4P三p断路器都有啥型号可以同时对零线和火线提供保护(过载和短路保护),其余的均只能对火线提供保護


依然是从理论上讲,火线上过载零线上必然也过载。但一旦发生故障比如零线和其它回路的火线形成了新的回路,就会导致零线過载而火线没事——此时三p断路器都有啥型号就无法提供保护

应用电路不同1P,2P,1P+N应用于单相电路中——只有一根火线和一根零线;而3P,4P,3P+N则应用於三相电路中——有三根火线和一根零线。(地线永远不需要接在三p断路器都有啥型号上所有即使有三相五线电和单相三线电,也不需偠在单相电路中使用3P或在三相电路中使用5P三p断路器都有啥型号)


当是保护接零时,只能用1P、3P;当是保护接地时最好用2P、4P。
1P+N:只在相线仩装设保护器动作时同时断开相线。