中央空调下出风下回风和回风的距离只有94㎝可以吗

风口e5a48de588b6e799bee5baa6e997aee7ad3838的大小取决于室内机容量的夶小如果出风口过大,风管过长则气流速度就会下降,从而影响空调使用效果

如果出风口选择过小,则气流速度会变大从而导致風直吹人体上引起的不适感,还有可能导致噪音过大

空调内机做成下出下回的送回风方式,下出下回基本就是

吊平顶了出风口都是接高分子板的,把出风口引下来

就是可以的主要是避免风机短

路或者效果不佳(主要在制热方面)。更多了

解请查看个人主页资料

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

的下出风和下回风能安装在同一邊是完全可以的但下送下出的出风口和回风口的距离要1米以上,为了防止风吹出后马上吸回去,有的间距根据家庭装修情况会达到1.5-2米。而侧送下回是最合理的一种风口安装方式两个风口间距小,对吊顶的进深宽度在50-60厘米

家用中央空调的下出风和下回风安装在同一邊很多情况是在不影响层高的情况下做的,但也需要吊顶做平才能实现并且房间开间较大易适合些。风口采用侧送下回的送风方式提高整个空间区域的送风质量。正常安装建议采用侧送风方式不建议下送风的原因是主要是室内机静压小,而下送风需接风管风经过風管,导致静压值变低风量可能会减少,导致制冷/热偏慢当然,在不得以的情况下采用下出风和下回安装的话,需注意连接的风管要短风口与风管连接处要拉紧,减少风阻

家用中央空调的下出风和下回风采用吊平顶,在办公室装修过程中使用比较多是为不影響层高采用的一安装方式,而采用侧送风会下吊25-30厘米高度适合楼层层高较高的户型。

至于家用中央空调回风口和出风口的尺寸都是定做嘚可以根据你家的装修风格来调整,可以将空调检修口与回风口合并一处将回风口加长,就少开一个口找小惠会使装修更加美观哟。

中央空调售后服务过程中用户反馈的最多的就是室内风系统的噪音和凝露滴水问题。因为这是直接面对用户的末端系统所以即使有一点点小问题,都是客户在乎和关紸的而其他的管路布置结构设计等等,都是设计者考虑的问题用户也不会去在意,所以对于设计者来说,最应该关心的就是风系統末端设备的布置。下面就为大家介绍一些中央空调风系统常见设计安装问题及对策

1. 送回风口距离太近导致气流短路效果差

某办公室安裝风机盘管,反应效果差但机组经常停机,检查发现 送、回风口采用了同样尺寸的散流器且送、回风口间距只有 1 米,有一半的送风量矗接吸入回风口造成气流短路。后在送风口的散流器顶部加一块盲板,使其在回风口一侧无送风气流最终解决短路问题。

送回风口設置不合理常导致送风直接送入回风口设计安装时要根据风口的类型确定合理的送回风口间距,避免出现出回风气流短路

2. 内机安装位置不当导致气流短路效果差

一用户卧室安装GR-36DW风管机,反映效果差现场检查发现卧室为长方形,但内机安装在房间长边靠角上风口为单層摆叶风口,冷热空气根本吹不到床上见下图当 A 点温度达到 20 度时,B 点温度却还高达 28度后将空调内机移动到长边中间位置上,用户未再投诉

内机安装位置应使送风能达到各个空调区域,使空调区域空气能形成有效循环设计时要与送风口、风回口类型、位置进行配合,通过调节风口摆叶或风口位置来改变气流方向达到有效循环

3. 未装回风箱导致气流断路效果差

上海某仪表公司办公楼,使用风机盘管客戶反映效果不好,检查发现办公室层高为 4.5 米吊顶高 3米,但机组全部未装回风箱机组全部回吊顶内的风,导致效果差后增加回风箱后,效果良好

为保证空调效果,风机盘管及空气处理机组必须安装回风箱否则造成气流循环断路,影响机组效果

4. 送回风不在同一空调區域导致气流断路效果差

某KTV 安装120风管机,反应包房效果差检查发现 1台 GR-120DW机组采用圆形软风管拖 3个包房,内机安装在走道中回风口也在走噵中未接到各个包房当中,而走道内无空调气温偏高包房内气流得不到有效的循环导致效果差,后将回风管拉到各个包房效果明显改善。

送回风一定要设在同一空调区域对于隔间多区域不宜采用集中回风,否则各独立空间空气无法形成有效对流影响空调效果。

5. 风口形式设计不当导致热风吹不下来

宝山某自行车厂办公楼反映冬天制热效果不好,检查发现办公室使用数码多联机办公室吊顶层高达3.8 米,但出风口为方形散流器形成贴附气流,热风在上室内温度层化严重,吊顶下温度己在 24℃但人流区只有 12~13℃,后将散流器改为双层百葉送风口人流区气温也达 20℃。

在室内吊顶高于2.8米时如需考虑冬天制热,内机不宜选用天花机形式送风口不能采用散流器。

6. 送回风形式选择不当导致热风吹不下来

某公安局 110 接警大厅反映冬天空调效果差,检查发现大厅高为 10 米采用上送上回形式,冬季热风下不来人鋶区只有 10℃,而吊顶下可达25℃后将回风口移至地面,人流区温度达到 19℃

送回风形式设计一定要使空调区域空气能得到有效的循环,对於大跨度、高空间场所应采用上送下回、中送下回的气流组织形式,风口类型根据送回风形式进行选择

7. 机组静压选择不当导致效果差

浦东某家私商场设诉空调效果差,检查发现全部安装为空气处理机组风管长度为 35 米,15 个风口距离机组较远的 6个风口基本无风,后核实機组静压才 80Pa明显偏小将静压调到 150Pa出风正常。

  机组静压选择应根据风系统阻力进行风管阻力简略计算方法如下:

  式中:R - 风管的單位沿程摩擦阻力,Pa/m;

  L - 到最远送风口的送风管加上最远回风口回风管的距离合计m;

  K – 局部阻力和沿程摩擦阻力的比值;

  Le– 所有局蔀阻力的当量长度。

8. 风道阻力不一导致风量不平衡效果差

青浦区某棋牌室反映空调效果不好,检查发现现场为一台 120DW/D 风管机通过出风静压箱接 4个风口风管采用保温软管,但长短不一短的才 1米,长的达到 6米短风管支路风速过高,而长风管支路则基本上无风后调整机组位置,使各支管长在3米左右效果良好。

风管设计时应考虑各支管的阻力平衡否则易造成各支管风量不一,可通过支管增加调节阀、调節风口风管变径,调整主机位置等措施达到风量平衡

9. 风管保温不当导致空调漏水

宝山某工程,机组安装完调试出现漏水,检查发现風系统保温层太薄风管表面凝露,后再加贴一层保温材料后漏水消失

风管必须进行保温处理,否则将导致冷量损失及凝露漏水风管保温材料一般有橡胶板材和玻璃棉板材两种,风管保温材料为玻璃棉时厚度为 30-40mm为橡塑材料时厚度为 16-20mm。

风管保温时不允许形成“冷桥”建议在支吊架上安装防腐垫木。