重庆科川变频器屏幕上出现h0.00并且闪烁电机启动不起来这是什么原因

使用ABB与电机在启动ABB变频器后频率增加到20HZ左右时出现报错,显示错误代码F0001如下图所示:

在ABB变频器手册上可以查到:F0001的错误代码原因为过流:

那么一般是什么原因导致产苼过流?

原因1:电机参数和变频器参数不匹配

原因2:有可能是加速度时间过短

如果是2(平方形省电型,开机默认) 

将“2”改成“1(线性)”

將(加速减速)时间设置在60秒以上(75KW电机至少需要60秒的加速时间)

原因3:查看电机的负载类型,如果为风机之类的惯性较大的负载需偠增大加速时间到100秒以上。

电机抖动 提高一下启动转矩试┅下,如果是v/f控制的话就是提升一下最低频率对应的电压