高压配电柜日常维护检查内容 高壓配电室日常点检标准
    运行中的变压器随负荷的增大和输入电压的升高,其声音都会增大要和以往运行情况进行比较,若在同等情况丅声音增大要结合观察三相负荷电流、电压是否平衡、升高,
    三相电流增大且较平衡三相电压平衡且略有下降,说明声音增大是因负荷增大而引起
    若三相电流较平衡并略有下降,三相电压明显升高超过额定值很多,说明声音增大是因系统电压过高引起
    若声音时大時小,声音大时两相电流同时升高两相电压同时下降,并且时间长短不定说明二次侧有单相大负荷断续启动使用,如电焊机等要摸清情况,以便掌握
    如果声音异常大,三相负荷电流、电压极不平衡且持续不停,可能是低压线路间接短路或断路后接地这种情况可斷开负荷总开关进行鉴别,如果断开总开关变压器声音恢复正常说明低压线路有故障。如果断开负荷开关声音仍无变化且一相电压较低,说明变压器内部一次侧或二次侧绕组有局部短路若一相电压接近于零,说明一次侧缺相检查高压侧跌落式熔断器这一相是否熔体熔断或接触不良。如果熔断器正常系统供电线路也正常,有可能是变压器内一次侧或二次侧导电杆与绕组接头烧断可用万用表欧姆挡檢测,确认是内部故
    高压配电柜发生故障时如何对故障进行分析及处理之气味、颜色异常诊断 ,变压器如果内部出现故障或者变压器内各部件发生过热现象时将会引起变压器油与器件等的气味和颜色的变化,一些常见问题:
    (1)套管接线端部紧固部分松动或引线头线鼻子滑牙等接触面发生氧化严重,使接触过热颜色变暗失去光泽,表面镀层也遭破坏 (2)变压器漏磁的断磁能力不好及磁场分布不均,会引起渦流造成变压器油箱局部过热,引起油漆变色
    (3)防爆管的防爆膜破裂会引起水和潮气进入变压器内,导致绝缘油乳化及变压器的绝缘强喥降低
    (4)套管因为污损产生电晕、闪络放电现象。套管闪络放电会造成发热导致老化绝缘受损甚至引起爆炸,而且会产生臭氧味 (5)冷却風扇、油泵烧毁会发出烧焦气味。
    (6)另外吸潮过度、垫圈损坏、进入油室的水量过多等原因会造成吸湿剂变色。 3.温度及温升
    我国变压器的溫升标准均以环境温度40℃为准,故变压器顶层油温一般不得超过40℃+55℃=95℃顶层油温如超过95℃,其
    内部线圈的温度就要超过线圈绝缘粅的耐热强度为了使绝缘不致过快老化,所以规定变压器顶层油温的监视应控制在85℃以下
    变压器在额定条件下运行铁芯和绕组的损耗發热引起各部位温度升高,当发热与散热达平衡时各部位温度趋于稳定。在巡视检查时应注意环境温度、箱体油温、负载大小等和与鉯往数值对照比较分析,如果在同样条件下箱内温比平时高出10℃,或负载不变但箱内温度还不断上升,而冷却装置运行正常温度表無失灵,则可认为变压器内部发生异常和故障 导致变压器上升的因素分析: ①随负载电流增加而上升;
    ③当电源电压升高,铁芯磁通饱囷铁芯过热,也会使油温偏高些; ④当冷却装置运行状况不良或异常也会使油位、油温上升; ⑤变压器内部故障(如线圈部分短路,鐵芯局部松动过热,短路等故障)会使油温上升
    配电变压器的接地,是把避雷器、变压器外壳、中性线连接在一起接地的也就是把笁作接地、保护接地、防雷接地连接在一起接地。如果各连接点接触不良接地线断裂或接地电阻过大,接地就失
    去作用这就会对设备囷人身安全造成威胁。剩余电流动作保护器也失去作用对用户生命财产构成威胁。因此定期检查接地线的连接,对接地体进行测试是非常必要的接地点必须接触良好,符合有关规程要求电阻过大,应增加接地极接地点土壤电阻率过大,就在接地体周围加降阻剂鉯达到降低接地电阻的目的 5.正常巡视检查项目
    (2)油枕及充油套管中的油色、油位是否正常,有无渗漏油现象; (3)各侧套管有无破损有无放电痕迹及其它异常现象; (4)冷却装置运行是否正常;
    (5)温表指示是否正确,有无异常情况; (6)防爆管的隔膜是否完好 (7)本体及各附件有无渗、漏油;
    (9)变压器附近周围环境及堆放物是否有可能造成威胁变压器的安全运行。
    (10)雷雨后检查变压器各侧避雷器记数器动作情况检查套管有无破損、裂缝及放电痕迹。
    (1)高压侧熔断路接连熔断二、三次 (2)引线端子松动过热 (3)内部出现放电异音或噪声
    (6)电流表指示不平衡,有一相(开路相)为零或较小 (7)电流互感器有嗡嗡的响声
    高压开关柜低压开关柜在调试、运行过程中由于各种各样的原因会发生故障,為减少故障频率应进行下列项目的检修: 1.检修程序锁和联锁动作保持灵活可靠,程序正确 2.按断路器、隔离开关、操作机构等电器的规定進行检修调试 3.检查电器接触部位看接触情况是否良好,检测接地回路
    4.有手车的须检查手车推进机构的情况保证其满足说明书的有关要 求
    5.检查二次辅助回路有无异常,二次辅助回路端子是否松动并进行必要的检修
    7.检查接地回路各部分的情况,如接地触头主接地线及过門接地线等,保证其导电的连续性
    10.日常运行时留意负荷较大时是否有异响方便停机时进行加固。 11、继电保护装置端子的清洁及加固